回复:828系统双通道下如何更改NC程序

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11232
  • 精华

    73
  • 被关注

    751

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-18 19:23:12

1楼

一般情况下,西门子828数控系统双通道中,一个通道处于复位状态时是可以更改该通道下的程序的,但如果出现必须两个通道同时复位才能修改通道里的NC程序这种情况,那就需要利用读入禁止功能处理,可以分别激活相应通道的读入禁止,如DB3200/DB3201.DBX.6.1,通过此操作可使双通道双方式组分别操控各自通道的启停,互不干涉,进而实现在不影响其他通道运行状态的情况下修改当前通道的NC程序。