恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-18 19:23:12
1楼
一般情况下,西门子828数控系统双通道中,一个通道处于复位状态时是可以更改该通道下的程序的,但如果出现必须两个通道同时复位才能修改通道里的NC程序这种情况,那就需要利用读入禁止功能处理,可以分别激活相应通道的读入禁止,如DB3200/DB3201.DBX.6.1,通过此操作可使双通道双方式组分别操控各自通道的启停,互不干涉,进而实现在不影响其他通道运行状态的情况下修改当前通道的NC程序。