以下是引用无名的人在2024-12-18 00:04:34的发言 >5楼

三相改单相之后要想还能带同样的功率电机那么单相的电流势必要增加吧  是不是电源要增容呢  另外三相整流变单相整流  逆变侧所能输出的最高电压也会有所下降吧

以下是引用yming在2024-12-17 16:44:47的发言 >4楼:除了S120那种有单独...

引用4楼详细内容:

除了S120那种有单独的进线整流装置外,MM4,G,V系列都有1/3 AC的。

标有1/3AC的变频器,本身就是单三相进线均可用。不需要降容使用。

日本电器是单相100V,三相200V 60Hz。


在这种电网下使用西门子单三相变频器,MM4要把Y电容断开使用(见说明,相当于IT供电电网。)G系列没有Y电容。V系列不知道。

接漏电开关,应该把三进线一同穿过漏电保护器。

以下是引用无名的人在2024-12-17 13:23:19的发言 >2楼:三相改单相需不需要...

引用2楼详细内容:

三相改单相需不需要考虑降容问题

以下是引用yming在2024-12-17 11:17:21的发言 >1楼:日本电器本来就是...

引用1楼详细内容:

日本电器本来就是本地与出口分开的。西门子变频器就是选用1/3AC (单相三相均可用)200V规格,JIS标准的。

用不用零线与跳漏电无关。


是的。这种1/3AC的使用的器件电流规格选得都大。日本(民用、工业)用的电线电缆铜截面都比较大。(嘿嘿,有些人以为是日本电器用料足。其实不然。)

西门子变频器的调制方式,总的要求是:进线电压基本稳定。而对于电压范围是很宽的。如: 380V - 480V +15%/-10%。

这并不意味驱动器工作时,进线电压可以从342V-552V范围内变动!

实际上,若假定合闸电压交流 410V时,就要求运行中,保持电压基本不变。哪怕是畸变的电压波形也没问题。通过储能大电容,可保持直流母线电压稳定。

不允许在运行时,进线电压突然升高或降低。

这就是说,在合闸电容充电完成之后,它采集(一次)直流母线(非交流进线)的电压,作为计算空间矢量调制的脉宽时间宽度的基准电压。意思是仅计算、控制电压输出脉冲宽度,来获得控制输出电机电流。

运行时,会根据上述采集的电压值,监控直流母线电压,我记得当电压跌落到76%采集电压值,即触发F0003欠压停机。(并非你输入的供电电压;除非手动把这个采集电压功能关闭。)

也不允许电压突然升高;突然升高会导致突然加速。(手册上的。)


确实,相同交流进线电压等级时,1AC会比3AC直流母线电压低一点。明白了上述说明,就知道并不影响西门子变频器的正常工作。

要说到电机,无非是在最高转速时,变频器输出的电压达不到电动机标称额定电压。提前进入弱磁状态而已。