恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-18 23:19:31
6楼
三相改单相之后要想还能带同样的功率电机那么单相的电流势必要增加吧 是不是电源要增容呢 另外三相整流变单相整流 逆变侧所能输出的最高电压也会有所下降吧
是的。这种1/3AC的使用的器件电流规格选得都大。日本(民用、工业)用的电线电缆铜截面都比较大。(嘿嘿,有些人以为是日本电器用料足。其实不然。)
西门子变频器的调制方式,总的要求是:进线电压基本稳定。而对于电压范围是很宽的。如: 380V - 480V +15%/-10%。
这并不意味驱动器工作时,进线电压可以从342V-552V范围内变动!
实际上,若假定合闸电压交流 410V时,就要求运行中,保持电压基本不变。哪怕是畸变的电压波形也没问题。通过储能大电容,可保持直流母线电压稳定。
不允许在运行时,进线电压突然升高或降低。
这就是说,在合闸电容充电完成之后,它采集(一次)直流母线(非交流进线)的电压,作为计算空间矢量调制的脉宽时间宽度的基准电压。意思是仅计算、控制电压输出脉冲宽度,来获得控制输出电机电流。
运行时,会根据上述采集的电压值,监控直流母线电压,我记得当电压跌落到76%采集电压值,即触发F0003欠压停机。(并非你输入的供电电压;除非手动把这个采集电压功能关闭。)
也不允许电压突然升高;突然升高会导致突然加速。(手册上的。)
确实,相同交流进线电压等级时,1AC会比3AC直流母线电压低一点。明白了上述说明,就知道并不影响西门子变频器的正常工作。
要说到电机,无非是在最高转速时,变频器输出的电压达不到电动机标称额定电压。提前进入弱磁状态而已。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主