回复:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-19 18:26:53

42楼

展开查看
以下是引用无名的人在2024-12-17 13:11:03的发言 >37楼

这个帖子里面都在讨论理论   却忽略了现场调试会遇到的实际问题

有谁来回答一下设备停电检修第一步要做什么

又有谁能保证现场调试时只有调试工程师在现场干活

曾经遇到这么一个真实案例

设备停电后  先把电源侧的供电线拆了 然后挂了个标牌

又去拆负载侧  这时另外一人要恢复供电 看到负载侧线还没拆 想当然的认为直接送电就可以 于是直接把电源侧电缆又给接上了  直接送电了 去负载侧拆线的那个人当场打飞出去了

试问如果用3个1P的开关  你能保证现场其他人跟你一样清楚为什么这么用吗  如果他就鬼使神差的把其中一个推上去 而你正在检修  什么后果

又或者其中一路接地或者短路 都是没能有效的通过机械结构断开另外两路是否会导致故障扩大范围

我现场调试环境都是在野外  戈壁滩  沙漠  海上都干过调试  买不到你可以借 可以从别处拆 可以让别人给你捎带  现场没条件都不是借口  安全永远排第一  没了安全其他免谈

我们这个行业 每隔几个月都有安全事故通报有时候一个月死两三个 

所以哪怕有万分之一的可能  停电检修第一步  挂签上锁专人驻守 

使用变频器,别以为断开进线开关,就可以用手摸变频器进出线端子了。

照样可以把人打飞出去。

西门子驱动手册从来都是说需要 合格专业人员。(不是随便有证的电工。也不是自控工程师。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。