回复:G120的P0700去哪里了

已锁定

张家港大辰机械老王

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    447
  • 精华

    6
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-20 08:33:04

4楼

展开查看
以下是引用流浮在2024-12-19 15:21:31的发言 >1楼

G120 CU240E-2 版本V4.4之前都有P700参数,从版本V4.5之后取消了参数P700。

可以使用参数P15来预定义命令源和频率源接口,也可以通过BICO自由链接。

博图V19最小可选固件最小4.4,进入可看见有P0700,1楼说的没错,感谢。