程序上的事情上面都说了, 方案层面考虑下吧.个人自认为用各种流量计挺多的.
但凡高阶点的流量计,电磁之类的,本身都带运算单元的, 自己就能处理累计流量, 用485/总线的方式去读瞬时流量/累计流量/流速等信息,再不济以脉冲形式去读累计流量, 每脉冲多少L,流量计内设定.
假设你是很低阶的涡流流量计,啥东西也没有.那么你别傻乎乎去选4-20ma输出的,去算瞬时流量再自己积算累计流量. 直接选脉冲输出的, 脉冲并联到两个hsc通道,一个算瞬时,一个算累计,比你现有的效果好太多.
经验之谈,选定方案比程序打补丁更重要.