14楼

展开查看
以下是引用物非弓控刃在2024-12-20 09:28:49的发言 >12楼

这是我一个客户出现的问题,之前有工友说监控下故障信息,最近特意跑去厂家监控下PLC信息,显示的HW看门狗超时错误,期间我也咨询过一些朋友,有的说是PLC本身故障的,因此我也换了一个,还是一样的故障。只不过有种说法我是更认可的,输出点不要直接给到电磁阀,接触器线圈,通过中继转换,下次再跳了我也准备这样试下,感谢各位的慷慨发言

输出点都是直接带电磁阀线圈啊,都搞了几十年没问题。接触器需要接中间继电器转换。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。