楼主所以这么问,估计是没把传动控制系统与网侧电量关系搞懂。变频器作为一个传动系统的变流装置,网侧的电量指标是国家电力部门考核管理依据。也就是收电费和评价是否符合供电管理标准的依据。比如功率因数达到0.9以上就奖励,以下就罚款(过去是,现在不知道有没有变化)。而变频器的输出电量标准,管理部门不管,爱谁谁。所以,用户也没必要去追究它的功率因数是多少了。
但是,我们为什么要知道电机的功率因数呢?因为是为了控制需要。比如,用变频器控制电机,需要在变频器里建立电机的等效模型。模型建的准,有利于对电机的运行性能。所以,我们需要知道电机建立等效模型的几个重要的参数:
额定电压
额定电流
额定功率
额定频率
额定功率因数
额定转速
最高转速
电机重量
有了上述参数,输入西家传动的装置里,电机等效模型可以自动计算。仅此而已。
再说楼主的计算。电机的功率平衡方程式:
功率(kW) = 根号3 * 额定线电压 * 额定线电流 * 额定功率因数 * 额定效率
而楼主怎么算的?居然把额定功率因数和额定效率的乘积当做电机的额定功率因数了。你如果把0.669开方,假设功率因数和效率相等,那也应该是0.8以上,怎么会是0.669呢?这么算会闹笑话的。就目前而言,我见到的8极或者10极电机的功率因数也都在0.7以上。没有小于0.7的。以前的老电机或许会有。现在已经都没有了吧。
现在功率因数低了依然会收力调电费 我们客户由于现场对无功补偿认识不足,少的有一个月罚几百的 多的有一个月罚大几千的
当然也有一个月奖励几百块钱的
谐波畸变率超了也罚款 那就得上APF了