可能跟安全通讯有关,

与 V4.5及以上固件版本的 S7-1200 CPU连接会涉及安全通信,

在“保护与安全>连接机制”下的CPU设置中,禁用“仅允许安全的 PG/PC 和 HMI 通信”功能。