我做过S7-300 PLC通过以太网与iFix通讯的工作。
最初,我使用S_7的I/O Driver,SIMATIC Net也是低版本的(COML方式),当时出现的问题是:一旦通讯出错(超时或错误)达到一定程度后,会弹出S7协议资源耗尽一类的消息窗口,这时需要重启iFix SCADA,才能恢复。
后来,我改用了新版的SIMATIC Net(V6.1),也换用了SI7的I/O Driver,使用Application方式通讯,从此再没有出现问题,即使连了多个PLC,也不会因其中的一个停电或网络中断而拖累整个通讯的(当初,我曾一晚上起来3次,去重启计算机的,我恨呀!!!)。