  1. 楼主给变频器供电的系统是IT系统吗? 就是变压器输出侧星点接地了吗?

  2. 点击绝缘是0, 怎么测的?  兆欧表测的0, 看刻度可是不准的。   


      你描述的现象, 确实符合基地, 引起零点电压变化的情况。   我遇到过一次, 高炉卷扬6se70, 接线盒出电缆皮破接地, 一启动就烧高炉上的24V电源, 也没报接地故障。