S71500和 KEPServerEX6或UaExpert 通讯问题

已锁定

随风不动

  • 帖子

    57
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2017-09-30

普通 普通 如何晋级?

S71500和 KEPServerEX6或UaExpert 通讯问题

3725

3

2024-12-23 16:18:28

1500PLC做OPC-UA服务器

KEPServerEX6或UaExpert做客户端

当两者之间通讯不采用安全证书时,UaExpert可以连上  1500PLC

一旦基于安全证书时,客户端(UaExpert)就报错 BadCertificateTimeInvalid,连接不上

西门子官方解释是:

【基于证书连接的日期和时间

基于证书授权的通讯中,在OPC UA 服务器上,需要检查证书的有效期。这就要求终端系统具备当前时间。对证书检查时,OPC UA 服务器可能会给出时间错误响应,状态码为 “BadSecurityChecksFailed” 或者 “BadCertificateTimeInvalid” 。解决方案建议使用 NTP 服务器来实现时钟同步。 如果 NTP 无法实现,则只能手动为终端系统设置当前时间。】

没看懂具体怎么做?有遇到过的吗?







S71500和 KEPServerEX6或UaExpert 通讯问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: