回复:S120的整流部分(ALM)和逆变部分(电机模块)是一样的吗?里面的控制接口模块可以互换吧?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-23 18:19:21

17楼

给15楼的发言鼓掌。当然,我并不是要推荐这么做。而是点赞15楼的自主应用的创新精神。一个装置,只要知道了它的结构和工作原理。怎么用,自己可以尽情地发挥。按照西家传动的说法,这也叫“专家应用”。


我记得当年MM440时代,因为它没有整流回馈的功能,只能是能耗电阻的动力制动。所以有人就把西家传动的直流装置6RA28,作为电网反馈的装置。与MM440共直流母线。这种创意挺好。解决了用MM440可以向电网反馈的功能缺失问题。


我当时没有这么做,主要是考虑6RA28是可控硅的变流装置,存在逆变颠覆的风险。需要半导体快熔保护。比较麻烦。所以一直没有用。而是后来找到了国产的IGBT变流装置配套MM440,解决了问题。


其实,改装一个装置做其他用途,只要把握两个要点,就是安全可靠的。第一就是改装要符合工作原理。第二就是要接口适配。所谓接口适配就是电气连接上要阻抗匹配。


为什么西门子的传动装置,可以被用户别出心裁的作他用?就是因为西家传动的装置给用户提供的是一个传动控制的平台技术。而不是专用的、单一的、傻子操作模式的产品。