我觉得楼主的这种情况,按道理就不应该产生上跳沿啊!除非M100.0在STOP时,是0的状态!
楼主只要在CPU处于STOP时监视一下M100.0和M100.1的状态就好了
MMC 里有别的项目的 OB100 组织块,虽然新建的测试项目里没有 OB100 组织块,但使用 STEP 7 软件下载时,并没有删除该 OB100 组织块,所以在 PLC 启动时,置位了 M100.0,导致了“诡异”的现象。