博途V17版本肯定是没问题 楼主先把项目组态成与实际的固件本一致重新下载硬件组态再说吧
检查一下博途中拓扑视图的网络连接组态与实际网线连接拓扑是否完全一致
如果还不行 就把备用PLC程序清空并在stop位 在主cpu重新编译硬件和软件并正确下载硬件配置和组态 再手动将备用PLC的拨码打到run试一下