我说一个案例,大家就清楚了接通延时的需要。

  N多年前,公司的同事问我涂装设备的水循环设备经常被无缘无故的停机,电机功率是110KW,一用一备模式工作。

  到现场初步了解情况后,我在就近操作的HMI设备上做了相应的修改,因为该设备的所有HMI程序都是同样的,不同的仅仅只是IP地址。结果无缘无故的停机依然存在,我首先判断是误操作,第一判断结果排除后,想到电磁干扰的原因,于是,让同事在就近的控制柜上,开孔安装开关、指示灯、按钮这些,将HMI控制的方式改为外部输入的I输入方式,过程中同事还没有理解我的意图,指示灯电压用220V,我说需要改为24V的。于是,修改到我认为的电压等级,并重新编辑控制程序下载检测,通过一段时间的观察,自动停机问题少了,但是,还是依然存在(这个事后判断为概率问题)。

  事情走到这步,我才重新认识该控制柜大概的控制模式,N多台功率大小不一的V20变频器出线,在我新添加的控制柜柜门附近出入的,难道是它引起的?有思想就会有方法,于是,我对这些输入I地址都做了一个检测程序,目的是监控输入可能的干扰,果然,电机依旧停机,而我做的检测程序也产生的检测作用,能够看到有最长几十ms的信号,这些信号是我触发电机启动后,直接断开接线后的结果,也就是说,这个数据一定是干扰引起的数据,这个只有我自己做的程序自己知道,知道了结果,处理就变的容易了,给输入加接通延时,规避输入端子被V20变频器输出干扰,这个控制方式一直在那条涂装线上应用,虽然,该涂装线已经经过了无数次的改造。因为,查找的过程曲折,所以,有非常强的记忆。