以下是引用芳季在2024-12-03 17:35:20的发言 >6楼

是不是有些任务可以跳过不一直做?

例如你老往那写数据,写过就是了,是不是省了时间?

你现在是固态轮询。比如,那个加热都没开,就没必要写它的设定值啦。也没必要密集地读它的测量值。

为什么要分成前8位和后8位?聊一下。一个shrb干完全部或者用循环。你是要解决什么问题?

写操作可以做优先插入队列,并不一定需要轮询写入