是一台设备中一个1200和一台变频器PN通讯,现在是九台设备之间通过继电器点对点防止他们相撞。
想改造程成九台设备通过过网线通讯,取消掉继电器点对点。
你是想将所有控制器和驱动设备都做在PN/IE_1一个网络下?
要是想这样,是挺麻烦的。
在PN/IO通讯中:
每一个控制器和IO设备的IP地址,只是为上电时,建立网络连接;以及以太网通讯用的。
而PN/IO通讯不需要使用IP,它使用设备名称(实际上是设备名称绑定MAC号)进行通讯。
因此,在同一网络中,要求所有控制器和IO设备(包括PN驱动器)的IP地址和设备名称均不同!
所以,你需要重新规划网络的设置,修改每一台的IP地址和设备名称。
(设备名称就是那些ems和walk_motor改为ems1, walk_motor1; ems2, walk_motor2...ems9, walk_motor9)
1200用博图软件(点击端口属性,修改IP地址和设备名称;点击传送;成功后,断电重启。)
SEW用它的软件修改(也可能是可以通过面板修改。)设备名称通常是输入ASCII码。
一套一套地去做,修改完成一套没问题了,后边的就很容易了。
最后,可以将它们连接到一个交换机上。
不过,你这些都是S7-1214就一个网口,SEW变频器是两个网口么?