回复:?一台1200和一台SEW变频器PROFINET通信修改IP地址后通信会有影响吗?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-24 11:44:57

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20240609517879在2024-12-23 19:24:52的发言 >3楼

是一台设备中一个1200和一台变频器PN通讯,现在是九台设备之间通过继电器点对点防止他们相撞。

想改造程成九台设备通过过网线通讯,取消掉继电器点对点。

以下是引用yming在2024-12-23 16:16:27的发言 >2楼:继电器IO通讯是什么...

引用2楼详细内容:

继电器IO通讯是什么意思?

难道不是PN/IO通讯?


组成的网络是通过网关?

你是想将所有控制器和驱动设备都做在PN/IE_1一个网络下?

要是想这样,是挺麻烦的。

在PN/IO通讯中:

每一个控制器和IO设备的IP地址,只是为上电时,建立网络连接;以及以太网通讯用的。

而PN/IO通讯不需要使用IP,它使用设备名称(实际上是设备名称绑定MAC号)进行通讯。

因此,在同一网络中,要求所有控制器和IO设备(包括PN驱动器)的IP地址和设备名称均不同!

所以,你需要重新规划网络的设置,修改每一台的IP地址和设备名称

(设备名称就是那些ems和walk_motor改为ems1, walk_motor1; ems2, walk_motor2...ems9, walk_motor9)

1200用博图软件(点击端口属性,修改IP地址和设备名称;点击传送;成功后,断电重启。)

SEW用它的软件修改(也可能是可以通过面板修改。)设备名称通常是输入ASCII码。

一套一套地去做,修改完成一套没问题了,后边的就很容易了。

最后,可以将它们连接到一个交换机上。

不过,你这些都是S7-1214就一个网口,SEW变频器是两个网口么?