硬件IO口延时是可以在plc中设置滤波时间来实现的。
说个大家不常用到,但必须设置延时的应用场景。
之前需要两个plc通过通讯配合工作,简单说就是一个plc收到某位1时就alt一下自己的另个位,然后发现,会偶尔连续alt两次。最后通过对接收的位加了一个延时复位,才解决问题