回复:?一台1200和一台SEW变频器PROFINET通信修改IP地址后通信会有影响吗?

已锁定

手机用户20240609517879

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2024-06-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-24 15:10:54

9楼

展开查看
以下是引用无名的人在2024-12-24 12:59:27的发言 >8楼

200多个IP还能不够用  那你们这网络规划的也够烂的

IP不够可以通过路由再划分一个控制局网 cpu通过路由与上位通讯

以下是引用无名的人在2024-12-23 21:37:57的发言 >5楼:如果九台一模一样的...

引用5楼详细内容:

如果九台一模一样的设备组到一个网络里面那么他们的PN名称必须不同  使用博途可以直接在线为PN从站设置PN名称和IP地址的

为了避免出现其他幺蛾子 建议你好好规划一下IP地址和PN名称 保证博途组态中的名称 地址 变频分配的名称 地址以及网络拓扑对应无误

这个项目最开始不是我们做的,我们只是改造别人的。最开始做的时候他们没有组网在一起,所以每次修改变频器的频率的,都得拿着电脑插入1214的网口一台台的修改。(只有主控柜有一台HMI,但是HMI没有和其他九台机器总线通讯)

这次改造工艺很简单:就是把他们组网在一起,通过HMI修改每台1214下的变频器频率。

正是因为这样,原来的厂家不想改造,客户才丢给了我们。