1.没有id/ids的同步动作只作用于指令后的唯一一段运动指令。
2.倍率开关的输入点信号在plc中仍旧正常运算并生效。
3.可以用$AA_OVR[w]等=10000/$AA_PLC_OVR[w]这样运算后两个倍率乘积永远为100.
4.建议改plc实现。