2024-12-25 09:44:52
正常接线方式:断路器+马达保护开关接线到伺服驱动器
目前接线方式:断路器+普通中间继电器
伺服参数:单相220V,功率400W
问题:按照正常接线方式,出现故障或者电流过大,马达保护开关跳开,保护驱动器;
用断路器+普通中间继电器方式,出现短路或者断路,不超过普通中间继电器额定电流(不会烧触点金属片)依靠断路器也可以跳闸。
这样看来,用普通中间继电器代替马达保护开关也不会出现问题,各位觉得呢?