回复:驱动器 S210 和 sinaPos V2.1 可以搭配使用吗?

已锁定

巴德

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    51
  • 精华

    5
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-12-25 20:38:26

4楼

按道理来说是可以使用sinapos。

S210支持111/112报文,但是必须是S210(NEW)驱动器,是6LS5开头的,而且必须是6.3以上的固件,使用博途V19 STARTDRIVE组态或者GSD文件才可以。

1.参照S210操作说明,里面有介绍

SINAMICS S210/SIMOTICS S-1FK2 和 S-1FT2-操作说明

2.可以使用112报文,不存在 LU单位的转换,直接对应实际的物理单位,具体可以参照S200的简易使用手册

S7-1200/1500连接S200 PN实现EPOS基本定位控制(使用FB38051)