读流量表数据,要看输出信号是什么,有脉冲输出、4-20mA输出、485(modbus-RTU)输出。脉冲和电流输出的都自己编写累积程序。485的通讯上就能读出来,当然了要知道通讯格式及寄存器地址(这个必然得需要厂家的技术支持)。
看你的程序应该是电流输出信号,有没有485就得联系厂家了。
200SMART好像不直接支持这个通讯协议,具体对hart不了解,网上有hart转MODBUS_RTU模块,可以研究一下,具体没有用过,只是建议。