回复:200smart监控卡顿,超过多少程序量会卡顿,如何解决哪

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-26 12:05:01

29楼

展开查看
以下是引用一字曰~卬在2024-12-25 14:26:43的发言 >28楼

怎么大家都说和程序大小没关系,我也遇见过,SR40程序编译块大小超过了16000字节,监控只有前面的横杠是蓝色,连SM0.0都没有蓝过去,但是程序控制运行正常,,删除一部分程序再监控就显示正常了(仅打开一个程序,CAD等其他软件均未打开)

解决办法

1单机监控卡:按经验一般程序块15000左右是分界点,则将通讯背景时间改成50%。

2多机监控卡:如果多开卡则准备2个及以上一模一样的Win7虚拟机(1.5G内存分配,占用资源不多,一般笔记本配置(16G内存,11代及以上CPU)可以轻松多开好几个虚拟机,而且Win7可以安装V2.8.2),相当于三台电脑同时打开Step7-MicroWin编辑多台PLC。