展开查看
以下是引用其实我很萌啊在2024-12-26 17:32:09的发言 >7楼

补充下,每个罐子都带一个压力变送器。之前设计的是压力到了阀门就自动开关,现在业主那里要求,压力到了不要同时开,怕影响总管里面得压力。压力到了1000Pa的储罐里面,投入的个数为N,当N个中任何一个储罐的压力达到700的时候,再开1个阀门,防止压力波动太大。

以下是引用张家港大辰机械老王在2024-12-26 14:33:30的发言 >3楼:感觉描述不清晰,1,...

引用3楼详细内容:

感觉描述不清晰,

1,已知50个罐

2,罐顶压力联锁阀门,是指一对一吗?

3,罐顶压力联锁阀门,当压力大于1000pa的时候阀门打开,小于600pa的时候关闭。这是一句话?是半自动的动作吗?

4,自动模式下我要保持压力

5,压力到了以后我可以设置投入的个数-----------------


6,比如为N,当N个罐中有一个压力小于700时候再开1个,也就是要保持N+1个储罐开阀。

这个不能理解,你再捋一捋

正在酝酿方案中,初步需要排序法,还有比较

问题1:压力到了1000Pa的储罐里面,投入的个数为N。-----那么请问其余到了1000Pa的怎么处理的,不管它?

问题2:总管是50个罐排压时的总管道吗?影响啥了,是以为或者希望总管道始终有压力显示?还是全部关了压力为零就是异常呢?

一对一不是很好吗?