恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-27 10:31:10
9楼
补充下,每个罐子都带一个压力变送器。之前设计的是压力到了阀门就自动开关,现在业主那里要求,压力到了不要同时开,怕影响总管里面得压力。压力到了1000Pa的储罐里面,投入的个数为N,当N个中任何一个储罐的压力达到700的时候,再开1个阀门,防止压力波动太大。
正在酝酿方案中,初步需要排序法,还有比较
问题1:压力到了1000Pa的储罐里面,投入的个数为N。-----那么请问其余到了1000Pa的怎么处理的,不管它?
问题2:总管是50个罐排压时的总管道吗?影响啥了,是以为或者希望总管道始终有压力显示?还是全部关了压力为零就是异常呢?
一对一不是很好吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主