第一,被匝间短路电机绕组的绝缘等级是?
第二,加了输出dv/dt电抗器也烧电机?那就要看看电机侧的电量监控是什么水平了?主要是看其dv/dt的幅值,变频器输出电压、电流波形,还有高次谐波的含量与强度、波形畸变率等等电量指标。
需要要通过专业的电量分析仪来监控和检查。
我们自从采用西门子变频器控制交流电机调速应用以来,20多年,累积成百上千的项目,从来没有一例电机绕组匝间短路事故。所选择的电机一律采用F级绝缘。