发布于 2005-12-10 22:22:27
0楼
步骤
1
从WinCC OPC DA服务器上内部变量图标的关联菜单中选择“新建变量”。创建一个数据类型为“有符号16位数”,名为“OPC_Server_Tag”的变量。
2
启动“图形编辑器”并打开一个新的画面。
3
在画面中添加一个I/O域。从“智能对象”对象列表中选择“I/O域”对象。显示I/O域组态对话框。
4
在“变量”域中,输入名称“OPC_Server_Tag”。
5
设置更新周期为“2秒”,域类型为“I/O域”。
6
单击“确定”关闭对话框并保存画面。
7
单击图形编辑器中的“激活”按钮以启用WinCC项目。
1
在WinCC OPC DA客户机上,从“OPC组(OPCHN Unit#1)”通道单元的关联菜单中选择“系统参数”。“OPC条目管理器”将打开。
2
从选择对话框中选择用作OPC DA的计算机名称。从显示的列表中选择“OPCServer.WinCC”。单击“浏览服务器”。“过滤标准”对话框打开。
3
在“过滤标准”对话框中,单击“下一步->”按钮。在“OPCServer.WinCC...”对话框中,选择“OPC_Server_Tag”。单击“添加条目”。
4
如果已经存在与OPC DA服务器的连接,继续步骤5。
如果仍未组态任何连接,则会显示相应的消息。
单击“是”。显示“新建连接”对话框。
输入连接名称“OPCServer_WinCC”。单击“确定”。
5
将显示“添加变量”对话框。
在前缀域中输入“Client_”,在后缀域中输入“_xyz”。选择连接“OPCServer_WinCC”。单击“完成”。
6
在“OPCServer.WinCC...”对话框中,单击“<-返回”按钮。单击“退出”关闭“OPC条目管理器”。
7
启动“图形编辑器”,打开一个新的画面。在画面中添加一个I/O域。从“智能对象”下的对象列表中选择“I/O域”对象。显示I/O域组态对话框。
8
在“变量”域中输入名称“Client_OPC_ServerTag_xyz”。将更新周期设置为“2秒”。将域类型设置为“I/O域”。关闭对话框并保存画面。单击图形编辑器中的“激活”按钮以启用WinCC项目。
9
在WinCC OPC DA服务器和客户机上的I/O域中,将显示组态变量的数值。在WinCC OPC DA服务器的I/O域中输入新的数值。更改后的数值将显示在WinCC OPC DA客户机上的I/O域内。