回复:变频器输出电压电流以及电机承受电压电流有什么相关行业标准?

已锁定

手机用户20221125587286

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2022-11-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-28 17:46:43

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-12-28 16:44:12的发言 >8楼

用电量分析仪测一下高次谐波的数值吧。变频器的输出不是有dv/dt滤波器吗?怎么峰峰值还是4kV呢?电机绝缘受得住吗?问问电机制造商?

请问这有可能是什么原因造成的?变频器开关频率是2k,电缆距离不超过30米,现场影响可能最大的因素只可能是电机维修过;
有什么解决措施?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13245条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。