开关频率是2k,但660V如果是正弦波的话,峰峰值不过就是+/-1000V左右,你的录波峰峰值大了1倍。dv/dt峰值比基波高了1000V。电机绝缘受得了吗?应该是变频器控制的问题?这个变频器是谁家的?对输出波形指标的限制措施呢?你应该看看它的输出(特别是7次、9次、11次)和波形畸变率是多少?而且还要关注一下这种状态的电机轴电流是否严重?带载运行中电机轴是否发热严重等等。