以下是引用手机用户20221125587286在2024-12-28 17:46:43的发言 >9楼:请问这有可能是什么原因造成的?变频器开关频率是2k,电缆距离不超过30米,现场影响可能最大的因素只可能是电机维修过; 有什么解决措施?
以下是引用kdrjl在2024-12-28 16:44:12的发言 >8楼:用电量分析仪测一下...

引用8楼详细内容:

用电量分析仪测一下高次谐波的数值吧。变频器的输出不是有dv/dt滤波器吗?怎么峰峰值还是4kV呢?电机绝缘受得住吗?问问电机制造商?

说了这么多,电机铭牌发出来看看,是不是变频电机?