0楼

我遇见这种情况有几次,两种可能,一是PLC的开关量模块接线上感应电势,这样的话,LED灯会亮,但比正常的暗一点,而且经常微微闪烁;二是......你的模块通道game over了。


如是问题二,交换别的SM321模块过来试一下就知道了。