回复:请教一下s7-200里类似于三菱的DHSCS高速比较置位指令是哪个?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15530
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-01 19:04:57

10楼

展开查看
以下是引用手机用户20211202591616在2024-12-27 17:43:01的发言 >7楼

感谢帮忙查找,就是再找了一天.s7-200的高数计数器处理是没法满足我使用.想着高速计数器一直计数,高速计数器400,500,1000等不同的当前值来中断输出不同的Q点,且不能同时输出,s7-200这只有一个预设值等于当前值的中断.....

以下是引用莘莘学子在2024-12-26 22:43:30的发言 >6楼:组态运动控制向导时...

引用6楼详细内容:

组态运动控制向导时,加上方向,高速计数器的,预设值和当前值时,封锁脉冲输出,并改变方向,正反向互锁。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/function/motion_control/motion_wizard.html
关于运动控制向导。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/039.html
关于高速计数器
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/013.html


找答案里的资料:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_234912_1076.html

以下是引用手机用户20211202591616在2024-12-26 21:51:09的发言 >5楼:麻烦请教一下高速比...

引用5楼详细内容:

麻烦请教一下高速比较指令是哪个呢?我实在是没找到

以下是引用莘莘学子在2024-12-26 11:32:26的发言 >3楼:不就是一个32位高...

引用3楼详细内容:

不就是一个32位高速比较值输出吗?你采用高速比较即可,有相对应的高速比较指令。

你想着要用中断程序做吗?用扫描完成行不行?

你转动有没有反向?

你可以在中断程序中判断下次发生中断的应该的值。再次刷新中断连接。这个操作有没有障碍?

每每经过一次中断就筹备下一次中断的数值。一个设定值又有什么问题?一定要预备100个设定值才能完成你的任务吗?