回复:输送线用G120C可以吗?

已锁定

海杜仲

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2020-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-01-01 22:14:13

2楼


完全可以,从手册里可以看出来,应用等级1标准驱动控制就是适用于输送线的。如果输送线需要高动态相应再选择高动态控制。



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11190条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。