回复:3P 带漏保总空开为什么会跳闸?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6953
  • 精华

    4
  • 被关注

    176

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-02 08:28:55

17楼

展开查看
以下是引用汐止在2024-12-31 17:35:42的发言 >11楼

现在使用的 3P 带漏保空开,3P 走三根火线(零线不经过空开)

以下是引用莘莘学子在2024-12-31 16:56:43的发言 >10楼:你那组220V的,零线...

引用10楼详细内容:

你那组220V的,零线是直接绕开了漏电开关的。你把你的设计图贴出来。

以下是引用汐止在2024-12-29 13:44:10的发言 >6楼:漏保电流一开始是 3...

引用6楼详细内容:

漏保电流一开始是 30MA,后来切换到 300MA,还是会跳的。


零线地线应该是分开的

以下是引用莘莘学子在2024-12-28 23:27:19的发言 >3楼:你的总开关漏保电...

引用3楼详细内容:

你的总开关漏保电流多少?至少要选择300MA的。

就是这个问题导致的啊,要用3P+1N,总开关要经过零线。