// 定义变量VAR Pressure : ARRAY[1..50] OF REAL; // 各个罐的压力值 ValveStatus : ARRAY[1..50] OF BOOL; // 各个罐的阀门状态 OpenedValvesCount : INT := 0; // 已经开启的阀门数量 N : INT := 5; // 需要保持开启的阀门数量 Threshold : REAL := 700; // 紧急阀门开启的压力阈值 i : INT; // 循环变量 LowPressureFlag : BOOL := FALSE; // 标记是否有罐的压力低于700END_VAR// 控制阀门开关FOR i := 1 TO 50 DO // 判断压力值,根据阈值控制阀门状态 IF Pressure[i] > 1000 THEN ValveStatus[i] := TRUE; // 阀门开启 ELSIF Pressure[i] < 600 THEN ValveStatus[i] := FALSE; // 阀门关闭 END_IF; // 统计已开启的阀门数量 IF ValveStatus[i] THEN OpenedValvesCount := OpenedValvesCount + 1; END_IF; // 检查是否有压力低于700 Pa的罐 IF Pressure[i] < Threshold THEN LowPressureFlag := TRUE; END_IF;END_FOR// 如果已开启阀门数量小于N,且有压力低于700 Pa的罐,开启一个新的阀门IF OpenedValvesCount < N AND LowPressureFlag THEN FOR i := 1 TO 50 DO IF ValveStatus[i] = FALSE AND Pressure[i] < Threshold THEN ValveStatus[i] := TRUE; // 开启阀门 OpenedValvesCount := OpenedValvesCount + 1; BREAK; // 只开启一个阀门 END_IF; END_FOR END_IF;