TRCV指令ADHOC参数为false时可以正常通讯。但当ADHOC为true时,TRCV指令就会报错8088,查了故障代码,1.接收区过小。这个可以排除掉,我的接收区比发送区大很多数组的数据类型也一样 ,2.参数 LEN 的值大于参数 DATA 中设置的接收区。这个也可以排除掉,因为LEN我设置为0了。所以我很纳闷,后面我做了很多测试发现
若是把参数DATA接收数据类型改为byte后又可以接收到数据。请问做不定长的数据传输时,还有数据类型的限制吗?
如果需要与第三方设备做tcp通讯,该怎么实现?plc侧配置应该没什么区别吧
请求大佬解答

提问者:手机用户20221028273289


Siemens automation 回答道:

ADHOC:这是自动清除上一笔数据缓存区。也就是你启动接收前这个管脚接通,就会在接收收到接收信号时,先去清除以前接收缓存管脚里面数据,再起接收。你如果将ADHOC设置true时,这个len管脚是不需要单独设置为0,你 用默认就可以。我一直就是再ADHOC为TRUE时,LEN管脚就是默认值,不会报错。
你把你程序监控时报错截图出来看看。尽量详细截图,方便分析问题。将问题尽量描述清楚。