TRCV指令ADHOC参数为false时可以正常通讯。但当ADHOC为true时,TRCV指令就会报错8088,查了故障代码,1.接收区过小。这个可以排除掉,我的接收区比发送区大很多数组的数据类型也一样 ,2.参数 LEN 的值大于参数 DATA 中设置的接收区。这个也可以排除掉,因为LEN我设置为0了。所以我很纳闷,后面我做了很多测试发现 若是把参数DATA接收数据类型改为byte后又可以接收到数据。请问做不定长的数据传输时,还有数据类型的限制吗? 如果需要与第三方设备做tcp通讯,该怎么实现?plc侧配置应该没什么区别吧 请求大佬解答