SIMATIC TP1200 Comfort 触摸屏画面下载后报错,故障解决案例

2508

0

2025-01-02 22:17:01

       由于项目中更换了其中两台设备,现场HMI画面进行了升级,集成厂家做的HMI画面多处不符合现场操作人员操作习惯。对HMI画面进行了修改。修改后下载至控制座椅右手屏幕,使用2个月,运行正常。计划利用生产间隙下载至控制座椅左手屏。屏幕型号为TP1200 Comfort,版本17.0.0

       

下载时提示覆盖和调整(升级),将两相勾选后开始下载画面,下载完毕后触摸屏报错:

Die Projektierungsdatei "\Flash\ Simatic pdata.fwc ”kornte nicht geladen werden,Die Anwendung wird beendet.

 

根据提示是由于设计文件无法加载引起的。可能是下载画面时勾选了调整升级引起的。尝试再次下载画面,故障依旧。

找到旧版本的画面,进行下载。依然报此故障。

计划对该触摸屏进行恢复出厂设置。由于缺乏经验,进行了多次尝试:最终总结经验如下。

1、将TP1200的通讯线拔下。使用PC单独连接HMI。注意:单独连接HMI不能通过交换机。

2、关闭报错,打开My computer,进入StarCenter,点击Settings点击OP,Device,Reboot,Prepareforresat。此时触摸屏进入引导模式,并显示MAC地址。

3、使用博图软件,右键选择HMI,找到设备维护,点击恢复出厂设置。选择PC/PG接口后输入MAC地址。注意不是IP地址。

4、点击加载后博图将会打开SIMATIC ProSave软件。点击是进入恢复界面。

5、此时如果连接不正常则会提示,请引导HMI设备,连接正常则会开始传送固件。

6、进度条完毕后,HMI设备会黑屏,黑屏时间较长,注意不要断电重启。

7、设备自动运行,提示连接至主机

8、更改HMI设备的IP地址为原IP地址

9、更改完毕后直接按正常程序进行下载,下载时只提示覆盖,无调整(升级)选项。

10、下载完毕后,项目运行加载正常。拔下与电脑连接,插入通讯线后设备恢复正常。