恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-01-03 09:56:54
21楼
激活了就起作用,但实践中几乎不怎么用
另外,如 @流浮 网友所述,下降斜坡在OFF1是始终有效的,但OFF1在EPOS下是使能,并不能导致轴运动,在运动中撤销OFF1,会导致伺服轴出错,OFF2停车
Zane 版,根据我在 13# 楼实际测试的结果,以及 17# @Siemens automation 的回复,
V90 PN 在 EPOS 模式下,即使在 V-Assistant 激活了“斜坡函数发生器”,也不会起作用。
您手上如果有 V90 PN 的话可以测试下。