回复:G120 的编码器相关问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37055
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-03 10:13:23

3楼

原来是NPN型,现在改成了PNP型,原来可以,现在一样可以的吧?就是去掉上拉电阻,直接接入A-B信号接口即可。会有问题吗?因为CU250S-2的编码器接口默认是PNP型。而且,西家传动的开关量输入接口一律都是PNP型的。用NPN型输入,反倒需要做工作呢。否则连接阻抗不匹配。


另外,我更推荐编码器信号采用差分输入的模式,也就是A+/A-、B+/B-接入CU250S-2的接口。而且编码器的信号电缆采用编码器专用信号电缆。这样,将大大提高了编码器信号传输的抗干扰能力和可靠性。