恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-01-03 13:18:47
3楼
每太看明白楼主描述的啥意思 你是用starter备份的参数然后又下载进去 结果不对?
你的备份操作是怎么进行的能说一下吗
另外转矩控制不对是怎么不对了
感觉其中又蹊跷啊
就是我是一台做张力控制的收卷机,程序给了转矩限幅,速度给定是线速度给定*3+400,(反正程序就是这样写的),因为我之前也好奇,它用了NPN的编码器,为什么能有速度反馈呢,所以在11月4号备份了参数(UP LOAD),到12月11号,有个电工,复位故障,结果他就把参数恢复出厂设置了,(哎!),我当时心想,还好我前几天备份了参数,就把11月备份的参数下载进去了,结果转矩就是不对,静张力人家原来可以慢慢加上去,我下载进去的参数,它一下就拉到最大,然后给运行命令,速度起来了以后,可以加减张力,。这样生产认为不符合人家操作要求,后来找厂家要的人家备份的参数,是集成在博途下面的,下载进去就没问题
请填写推广理由:
分享
只看
楼主