对拖电机组,测试变频器使用编码器闭环反馈零频运行,陪测变频器无感矢量运行速度模式转矩给定;
理论上至少我认为应该是这样的,测试变频器的转矩如果大于陪测变频器的转矩给定,电机是不会运行的,只有当测试变频器的转矩给定小于陪测变频器的转矩给定,电机才会转动;
这种测试方法可以模拟实现变频器在有负载时的启动,在实验时,测试转矩给定值较高频率给定为0先运行,电机不动,这时陪测转矩如果给的较小时电机有0.1Hz左右的抖动运行,转矩给大超出陪测转矩给定,电机开始转动,基本大小关系还是对的相差不大;陪测转矩给定大于测试转矩设定电机就开始转动;
怎么判断变频器闭环零频运行这种控制能力的高低呢?通俗的说就是看它速度稳定的能力,能否在零频状态下实现额定扭矩乃至200%扭矩的输出?这个应该在伺服系统常见的名词。