11楼

   这SM0.0是特殊继电器,PLC上电后就一直为true状态,你怎么用上升沿,难道你是打算上电时用一次这个SM0.0的上升沿后,就不用了吗?上电第一次,你除非有明确需要控制需要SM0.0上升沿去置位某些变量,不然你用上升去控制输出OUT,是看不出结果来。你上电扫描完成后,你才能监控,也就上面完成第一个扫描周期执行一次,你用控制OUT输出,你是无法看到这个结果,你连监控都监控不到,上电完成后,你才能去在线监控,你做这个动作都不知道PLC扫描了多少次了。你用置位的话,置位一个变量,这样才能看到结果。不过也就是上电第一个扫描周期执行一次上升沿,下次再看有的下次PLC上电过程才能看到。

 不建议这样用SM0.0的上升沿控制一些东西。