恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-01-04 10:24:52
4楼
不过,我们单位,PLC工程师们备份的驱动装置文件,都是集成在博图下的,把它单独摘出来给我,我在用STARTER打开应用和在线,都是没问题的。
所以这里是不是还有什么弯弯绕在其中,就不知道了。
本楼的问题,还引出一个问题,就是对于现场操作人员,如果英文不熟悉,本来操作是故障复位,却造成了工厂化复位。这...?是不是软件开发的问题?
BOP-2,本来是一个多功能的简易操作面板,但是由于每一个操作项的左邻右舍,是一些类似工厂化复位的内容,那可就给操作人员设立了一个操作门槛。必须要熟悉BOP-2所有的操作功能和物理定义。假如,工厂化复位独立其他的操作引导,而且是采用充要条件确认其参数化复位,那防止误操作的安全性将大大提高。
比如,MM440及以前的驱动。如果工厂化参数复位,都是采用参数设置的形式,第一,用P10授权,第二,用参数P970执行操作。与操作面板的功能键无关。这样想参数化复位操作,一般人是不可能的,只有能改动参数设置的人,才能操作。这将是很安全的。
个见。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主