以下是引用Ophelia在2025-01-03 13:18:47的发言 >3楼

就是我是一台做张力控制的收卷机,程序给了转矩限幅,速度给定是线速度给定*3+400,(反正程序就是这样写的),因为我之前也好奇,它用了NPN的编码器,为什么能有速度反馈呢,所以在11月4号备份了参数(UP LOAD),到12月11号,有个电工,复位故障,结果他就把参数恢复出厂设置了,(哎!),我当时心想,还好我前几天备份了参数,就把11月备份的参数下载进去了,结果转矩就是不对,静张力人家原来可以慢慢加上去,我下载进去的参数,它一下就拉到最大,然后给运行命令,速度起来了以后,可以加减张力,。这样生产认为不符合人家操作要求,后来找厂家要的人家备份的参数,是集成在博途下面的,下载进去就没问题

以下是引用无名的人在2025-01-02 23:36:32的发言 >2楼:每太看明白楼主描述...

引用2楼详细内容:

每太看明白楼主描述的啥意思 你是用starter备份的参数然后又下载进去 结果不对?

你的备份操作是怎么进行的能说一下吗

另外转矩控制不对是怎么不对了  

感觉其中又蹊跷啊

starter这软件都出来多少年了比startdrive是早

严重怀疑是你的操作上出现了纰漏导致备份不正确