应该是不起作用的,刚接触V90时有一个伺服EPOS模式下启动和停止都很急,我就想让它平稳点,刚开始不知道以为要调斜坡函数发生器,结果怎么设置速度都无变化,后来百度才知道改最大加速度和缩放,改了之后立竿见影,所以就记住了EPOS模式下调斜坡函数发生器没用。。。但现在调试依然会设置斜坡函数发生器,不管起不起作用,先设置了再说,反正不费事。
1、以前是用 TO 工艺对象控制伺服的,调试人员习惯于在 V-Assistant 上修改“斜坡函数发生器”来让启停平缓
2、现在改用 EPOS 模式了,调试人员还是这么做。
3、V-Assistant 有重大缺陷,即:在 EPOS 下仍然允许激活“斜坡函数发生器”,这会让人误以为 EPOS 下“斜坡函数发生器”也是起作用的!!!