1、以前是用 TO 工艺对象控制伺服的,调试人员习惯于在 V-Assistant 上修改“斜坡函数发生器”来让启停平缓
2、现在改用 EPOS 模式了,调试人员还是这么做。
3、V-Assistant 有重大缺陷,即:在 EPOS 下仍然允许激活“斜坡函数发生器”,这会让人误以为 EPOS 下“斜坡函数发生器”也是起作用的!!!