回复:200smart npn高速计数

已锁定

手机用户20230706208434

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2023-07-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-01-05 11:46:22

6楼

展开查看
以下是引用Siemens automation在2025-01-05 11:21:17的发言 >5楼

     那就检查是不是干扰问题,还是滤波时间设置不对造成。你本来就是低电平高速输入信号,接下拉电阻是不对。只有高电平输入,才能接下拉电阻,这样将电平输入转换成低电平。

以下是引用Siemens automation在2025-01-05 10:06:39的发言 >3楼:你确定不是你接线和...

引用3楼详细内容:

你确定不是你接线和组态问题。你这个截图原话布置这样的,我找到资料原话和原图如下。


    加入下拉电阻是为了使输入输出信号达到其逻辑电平有效范围。 如果设备的输出是集电极开路晶体管,则可能出现这种情况。 晶体管关闭时,没有任何因素将信号驱动为低电平状态。 信号将转换为低电平状态,但所需时间将取决于电路的输入电阻和电容。 这种情况可能导致脉冲丢失。 可通过将下拉电阻接到输入信号的方法避免这种情况,如下图所示。 由于 CPU 的输入电压是24V,因此电阻的额定0功率必须为高功率。 100 欧 5 瓦的电阻是一个合适的选择。


    你的高速计数器信号是采集的上面红色部分说的那种信号吗?检查自己线路问题,还有程序组态编程问题。你传感器是NPN低电平输入信号,公共点都是接的+24V,至少输入是低电平没有问题。

参考smart200  高速计数器向导和编程,在参考smart200 输入接线。


常见问题:(上面这段原话就是从下面这个链接中找到的)

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/function/hsc/HSC.htm

高速计数器常见问题:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/013.html

S7-200 SMART 模块接线:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/071.html



为了测试干扰的问题  我把传感器拆下来了单独测试这npn传感器  也不行   也是接通频率慢是能收到信号 但是频率快了也不行   换了个plc也不行   滤波时间 也都更换过  也不行,

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示