回复:200SMART做主站读取仪表地址,仪表无响应

已锁定

征伟

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2017-10-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-01-05 14:35:17

12楼

毫无疑问,是你读取的数据地址填错了。仪表数据地址一般是16进制的而标准的modbus通讯的数据地址是10进制的 比如仪表数据地址为0105H 转换成modbus通讯地址就是40001+261=40262, 要注意的是地址如果超过49999,就是400001+转成10进制的地址。