毫无疑问,是你读取的数据地址填错了。仪表数据地址一般是16进制的而标准的modbus通讯的数据地址是10进制的 比如仪表数据地址为0105H 转换成modbus通讯地址就是40001+261=40262, 要注意的是地址如果超过49999,就是400001+转成10进制的地址。