回复:请问模拟量输入块 Mode管脚如何修改?

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    553
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-05 18:26:07

4楼

展开查看
以下是引用GreenHands在2025-01-05 14:18:14的发言 >2楼

我就是在看看你给链接的系列课程第一课  修改变量量程  我看到我显示的Mode跟视频里不一样

以下是引用lu_zhao_long在2025-01-05 09:41:08的发言 >1楼:从你的截图来看,你...

引用1楼详细内容:

从你的截图来看,你的这个 Pcs7AnIn 已经自动连接上了 Mode、DataXchg、DataXchg1、MS、MS_Xchg 管脚,说明你在硬件组态的时候使用的是 PCS7 当前版本所支持的硬件 I/O 卡。所以,这些带有诊断功能的管脚就会自动连接上。那么,你根本就不需要对这些管脚进行修改的。


只有那些在硬件组态的时候使用的是 PCS7 当前版本不支持的硬件 I/O 卡件时才需要手动修改这些管脚的值。

下面的链接供你参考:

https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17572/3355

如果你对这个问题感兴趣的话,给你两个截图供你参考:

1. 如何在帮助文档里面查找相关的信息:


2. 去年我做的一个项目,使用的 I/O 卡件刚好都不是 PCS7_V91 所支持的。因此,所有的 Pcs7AnIn、Pcs7AnOu、Pcs7DiIn 和 Pcs7DiOu 块的 Mode 值都必须手动设置。截图是一个变频器所涉及的 I/O 块部分。Pcs7DiIn 块是 就地/远程 切换开关 DI 输入信号,Pcs7AnOu 是变频器的速度设定值输出 AO 信号,Pcs7DiOu 是变频器的启动/停止 命令输出 DO 信号。建议你结合上面截图中的信息,看看我的截图中为什么这么设定: