分享一下gsd文件?

2111

5

2025-01-08 12:54:43

展开查看
引用自找答案,问题ID:265842

1.设备原始状态:该设备为进口设备, 采用西门子CPU 315-2 PN/DP, 可以正常生产;
2.下载硬件组态的目的:增加IP地址的网关,用于工厂网络的联网;
3.处理过程如下所述:上传备份PLC程序,并存档程序。 打开PLC 的硬件组态,其中两个Festo的阀岛没有Festo的图标,只显示DP-NORM状态,其他硬件显示正常图标(见图1);应该是STEP7 软件里面没有GSD文件的原因。
4.复制一份PLC程序, 修改CPU的网关为目标网关,与CPU的IP地址同网段。 IP地址为10.1.31.60, 网关为10.1.31.1。
5.下载修改后的硬件组态到CPU里面,之后CPU报警SF和BF,同时两个Festo的阀岛报警BF;
6.怀疑与修改IP相关,导致了CPU和阀岛报警; 复制一份备份的没有改过的PLC程序,打开硬件组态,并下载到CPU。 问题依旧是CPU报警SF和BF,以及两个Festo的阀岛报警BF;
7.通过老外,找到原始的PLC程序。打开硬件组态后,能够正确显示FESTO图标(见图2),但是发现硬件组态里面少了一个硬件sr-1000。 怀疑该设备在国内进行过改造,增加了硬件SR-1000;所以,暂定该硬件组态不同,不能往CPU里面下载,因为硬件组态不一致;
8.打开上载的备份PLC程序并打开硬件组态,这个时候FESTO阀岛的图标能够正常显示(见图3); 这时,再次下载硬件组态到CPU里面去。CPU和两个FESTO阀岛报警现象依旧。
9.监控硬件组态(见图4),显示“模块已组态,但是不可用”。

不知问题具体出现在哪里,请高手帮忙分析? 是GSD文件吗? 可否使用老外原始的PLC程序,把硬件SR-1000组态进去,然后再下载到CPU?

提问者:江波


如是 回答道:

从你的描述看,极大可能是Festo CPX-Terminal的GSD文件缺失造成的。你所说的老外的源文件,显然不是你项目的源文件,由于增加了新的硬件,IO地址也许会与你的冲突。
建议添加GSD后再上载。
GSD可以进Festo官网或搜索,可从下面链接下载。https://www.festo.com/net/et_ee/SupportPortal/Downloads/647841/708009/CPX_Profibus_GSE_15062020.zip

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
有木有festo的gsd文件,分享一下。我的情况跟你一样。我的硬件是festo cp-fb13-e。我没有老外的原原程序,可以分享老外的吗